( N0 ]0 ?5 _6 N) g% i) F4 O) b% |2 ]马鹿 发表于 2015-3-1 10:40
" k- |3 G% s! W9 v' T$ f+ ^' R没错, 被IT公司拿去了, 哎呀, 别提多困难了, 我开会都跟那家公司吵起来了。
4 h- K$ \, P& O, ~5 L
) h/ p! d; b& d2 t! q6 ^! J你说这种我猜测是PID 在 ...
5 x. a2 l# q- q* ~3 s/ |" e, e( r3 A: M. [
PLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。
, J0 F+ j Y M9 m; e" n" N2 L0 {' C' t' e: @1 n6 @) g$ p5 M6 L
DCS可以做relay,但只有在特殊情况下用这个功能,而且肯定不是safety rated action。3 E, N% ]. o, d1 s- e& J; p
( ~! i. ?" v% W. Z; ^, l
同步失败是指这样的情况:PLC放气了,阀门回到fail safe position,比如全闭;DCS信号应该同步到4mA,但同步失败,还是留在trip前的16,也就是50%开度。这样在trip reset时,PLC输出回位,阀门立刻从全闭打开到50%,而不是停留在全闭,由DCS有控制地打开的需要的开度。除非PLC到DCS的link故障,或者DCS没有编入同步的逻辑,不会出现这样的事情。我们N套装置几十年来还没有出现过这样的事情。当然,对于核电来说,这属于不值一提的安全记录。 |
|