/ ~7 r9 C; L: p* _" dPLC有单独的线路,直接驱动solenoid,给气动控制阀放气,阀门回到fail safe position。DCS的4-20信号通过电气转换控制阀门,但一旦放气了,DCS的控制信号就没用了。我们的PID只做relay control,不做PID,尽管功能上是可以做的。PID统统放到DCS。
5 U3 R; v) |, M9 Z, i$ s* m1 W4 k. C: T$ s3 }! S* Q J; I" z) u# x
DCS可以做relay,但只有在特殊情况下用这个功能,而且肯定不是safety rated action。
6 d5 F# v' o! C/ _7 W) n3 S