正是:看数据点然后脑补。人工就是这么干的。但操作工要照管的事情太多,一会儿不看,可能就错过了,就可能坏事。
- ^5 ^, b6 i2 ~9 m6 G. F6 @2 Z% L
; b8 B3 ]3 K. ]9 [7 F1 k, M6 ]! N化工上DCS的采样分基本回路和先进回路,前者一般每秒一次,甚至1/4秒一次,后者每15、30、60秒一次就够了。过程时间常数动辄几十分钟,太快的采样没必要。另一方面,CPU的速度(还是Morotola 68040)和网络带宽(4 megabits 烹per second)有限,不宜太快,还要扫描几百、几千个回路,不宜太快。安全连锁回路更快,在毫秒级,但那不用作连续控制,两回事。/ E% X) Y0 [6 v9 C. W0 H% T
( u+ |2 m( d5 z7 z8 t5 Q7 @% C) {
工控级的CPU和网络都用特别成熟(翻译:特别古老)的技术,和实验室、离线是两回事。; L* L$ a, X' N
) q1 r6 y/ j6 N0 h W
在线计算是因为我要把这个峰值点用到控制回路里。拍照、图像识别、离线拟合,这绕的弯子太大,中间节点太多,可靠性根本靠不住,哪里打一个嗝,就可能造成process upset,就是几十万、上百万的损失,那就划不来了。 |
|