 楼主| 发表于 2015-2-8 00:13:33 | 只看该作者
橡树村 发表于 2015-2-7 08:19
0 h$ m% w6 w; i! }大工业装置反而很难实现很精确的控制,而且也不是很有必要实现很精确的控制。
$ `7 J, j( `, A: X+ t5 L
: w' x5 {  ^( {7 Q; j5 w7 B比如装置的体积略微大一点 ...
8 I1 O6 X2 |1 u, ?1 W: a& M, i
这个得看,尤其是温度分布中某一点(通常是容器顶或者底)接近相变点的时候,要格外精确控制。除非是相平衡容易(闪蒸或者蒸发、挥发、气液分离、液液分离)容器,一般过程都不喜欢有相变,连反应带相变而且容许非均态的过程,那是很牛x的。我现在一个反应器,温度分布上下只有2-3度,但底部设定值与trip value可以相差只有2-3度,不小心控制,连正常运行都不行。这鸟东西的通过量(throughput)还300多吨/小时,靠放热反应自己维持温度,没有外循环……
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-1 00:01
  • 签到天数: 2488 天

    [LV.Master]无

    22#
    发表于 2015-2-8 00:13:37 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-2-8 00:004 F. H3 |2 x- I4 N" M2 E
    你这是压力锅了,一般简易电饭煲的锅盖就是“坐”在上面,不密封的,一旦沸腾,就有意漏气,实际上起到自 ...

    8 m$ z* t+ T3 ^( i专家系统还是产生了一些产品的,在一些特殊领域有应用,不过现在很少听到了,不像当年那么热闹了,毕竟成功的例子太少。) T1 b4 Z, ]. J# x

    6 L1 q; E  F6 {人工智能辅助决策的东西,首先要人自己把相关问题弄明白,否则依靠啥决策呀。2 Z5 \( K, c# y" t/ L
    3 S+ ~" t9 y, L/ T8 o, x2 L

    该用户从未签到

    23#
     楼主| 发表于 2015-2-8 00:14:44 | 只看该作者
    马鹿 发表于 2015-2-7 09:07
    9 C& \/ m  V9 z  |$ a" \1000度的电饭锅, 哎呀, 光是测1000度的的测温元件就贵了去了, 记得测上千度的一个热偶都是2000-3000刀 ...
    7 H( y6 s+ c8 X2 f% a6 `: u
    要看工作条件和寿命要求,实验室坩埚的温度也挺高,元件没有那么贵。工业过程要求24/7/365,那就不一样了。
  • TA的每日心情

    2020-3-6 00:28
  • 签到天数: 564 天

    [LV.9]渡劫

    24#
    发表于 2015-2-8 01:57:53 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-2-7 23:50
    8 I2 t8 M! ^$ x& KPWM不是交流的吗?直流只要可控电阻就可以调节功率了,实际上是用增加无用功耗降低加热功率。 ...

    5 ~2 I1 g$ w: Q# p; r9 l# r( Z% epwm相当于只有单项电压方波的交流。直流用pwm方式调节基本上没有无用功耗
  • TA的每日心情

    2020-3-6 00:28
  • 签到天数: 564 天

    [LV.9]渡劫

    25#
    发表于 2015-2-8 02:18:47 | 只看该作者
    隧道 发表于 2015-2-7 15:469 v) L9 l3 I$ G' [+ X
    多谢。成本呢?哪个高一些?* w- w5 c' U/ T3 u' b4 a* f
    感觉温度控制是最麻烦的,别的控制可以很快有反应,过了可以很快排掉,扔掉。! r1 Y6 I: l9 }6 i& R
    ...

    5 m9 b9 p' u- U2 _" X. A' D/ i变频应该是电机控制技术,电饭煲的加热器应该是阻性负载,不需要用到这个
  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-2-28 12:05
  • 签到天数: 1972 天

    [LV.Master]无

    26#
    发表于 2015-2-8 02:54:34 | 只看该作者
    模糊控制,好遥远的名词,2000年为了毕业写论文在图书馆突击看了不少IEEE文献,什么退火算法、神经元网络算法、知识库、自学习,一堆堆的名词,最后觉得不是成熟领域,什么人都可发明新名词,是出论文的好领域。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-2-28 12:05
  • 签到天数: 1972 天

    [LV.Master]无

    27#
    发表于 2015-2-8 03:06:00 | 只看该作者
    PID控制,儿子最近跟同学捣腾的机器人就是用PID控制,要控制两边的引擎把机器人开到指定位置装卸货物。误差值用的是机器人到目标的距离。他们先试了同时对左右两边的引擎同时pid控制,结果机器人加速后减速准确停在目标点然后开始原地打转。现在他们改成只PID控制一边引擎,加上测量角度加以修正,不知效果如何。3 z: T: ?0 ?: ~9 I

    * A* V0 c+ f- B* S3 i6 c可怜这帮家伙就是美国初中毕业的数学水平,物理还没学过。

    该用户从未签到

    28#
     楼主| 发表于 2015-2-8 04:57:32 | 只看该作者
    穿着裤衩裸奔 发表于 2015-2-7 11:57, W; p- ?1 I) z) ?) E: y  n
    pwm相当于只有单项电压方波的交流。直流用pwm方式调节基本上没有无用功耗 ...
    : `# I4 c& N# t( c0 v
    斩波怎么能没有功耗?
  • TA的每日心情

    2020-11-20 06:24
  • 签到天数: 1618 天

    [LV.Master]无

    29#
    发表于 2015-2-8 10:36:20 | 只看该作者
    橡树村 发表于 2015-2-8 00:131 z2 m" Q* d& S: w& `; f
    专家系统还是产生了一些产品的,在一些特殊领域有应用,不过现在很少听到了,不像当年那么热闹了,毕竟成 ...

    # a" [' U- P. Z  i, F' P5 r" M8 r! ^拍脑瓜,拍大腿~~~~/ z" V8 F" K/ J2 S

    ; u7 u3 n% a9 n5 b决策的方法多了去了。

    该用户从未签到

    30#
    发表于 2015-2-8 10:36:44 | 只看该作者
    本帖最后由 沉宝 于 2015-2-8 11:02 编辑 + y* V9 x! ~, N2 ~( `6 g- G
    晨枫 发表于 2015-2-7 23:549 H) h# h& c% P  F8 s" [
    正是,模糊控制起源于开关控制的“柔化”,也适合多位(开关是双位)控制,但不局限于多位控制,可以连续 ...

    9 [; h( _' H! K/ A3 R) y
    & I& Q" z  H, Y& i: N4 J' J% {! Q晨大,不太对吧?" X# T- x4 H/ N) U0 ~2 `; ?* Z/ |
    : I1 r* q& H1 P9 o1 i$ A
    首先,离散系统的物理实现不一定都是要连续化的,比如输出量用于控制汽车的档位,也就是五、六种选择,除非变速箱是CVT。在这种情况下,如果闭环,即有跳跃的输出反馈回输入端,那么系统传递函数就无法保持线性的(即不具有齐次性,也不适用叠加原理,当然也有人认为系统传递函数的概念在此情况下不适用)。对于线性定常系统,数学上可以用有限阶微分方程(组)表示,当输入光滑连续时,输出也必然光滑连续。但是在上面的例子中,即使所有的其它内外因素的变化都是光滑连续的,车速也会表现出一段段折线。对于它的分析,要么用非线性函数逼近,要么按时变系统加以考虑,或是抛弃传统(指古典控制理论),在新的理论框架下解决问题。Wikipedia认为含开关控制器的都是variable structure systems,即离散非线性系统(链接:Bang–bang control)。Wikipedia中的内容不一定全对,但可以参考。
    & t1 ~/ J9 e- _% H9 h) W, t; \1 S4 `( }- V& _2 u, d" S
    您原来做的题目linear differential equation with discontinuous input研究的应该是线性定常系统(即有一个线性的系统传递函数)在输入不连续时的behavior。这类问题理论上都可以分解成线性定常系统对于单位冲激函数(或阶越函数)的响应。传统方法,像什么频率响应法、根轨迹法判定系统稳定性之类的,还都适用(但不一定好用)。当然在具体到研究特定问题时会有一些相应的方法与技巧。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-4-19 22:33
  • 签到天数: 1771 天

    [LV.Master]无

    31#
    发表于 2015-2-8 10:39:52 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-2-8 00:04& L% a5 k9 g, J. p
    PID其实也不基于模型,属于parametric control without parametric model。PID适合于单变量或者多回路( ...

      `) S, }+ [# t) J5 R, Y4 |4 p对,PID是单变量控制,但哪个变量是关键变量,是根据工艺过程来确定的。可能我的表达有问题让您误会了。基于模型是指根据模型选择控制的变量,而不是说用PID控制多变量。

    该用户从未签到

    32#
     楼主| 发表于 2015-2-8 11:14:42 | 只看该作者
    本帖最后由 晨枫 于 2015-2-7 21:27 编辑 6 k9 Y; `8 p1 F' a, ]
    沉宝 发表于 2015-2-7 20:36
    & \: _4 \( u4 K$ T( _1 h; t2 i晨大,不太对吧?
    , Y1 H8 K( k- Y' w: k+ J; B1 m+ Q: E+ f% \" W4 Z
    首先,离散系统的物理实现不一定都是要连续化的,比如输出量用于控制汽车的档位,也就 ...

    % v- }5 M# ]2 j9 K# @# S
    : q8 C4 L% X% u2 N离散系统指discrete system,也叫采样系统sampled data system,而你说的是非连续系统discontinuous system,不是一回事。discrete或者discontinous都可以是线性的,线性系统与否,由是否为线性微分方程(或者线性差分方程)决定,含有非连续项不影响线性性(linearity)。但要是方程本身为非线性,或者貌似线性,但有参数为状态的函数,那就是非线性的了。
    / Z* C7 ^* e. D# v
    , ?9 T' ^" y( \5 a  B0 j连续线性系统的向量通式为
    * \* _7 t( X; }X_dot=AX+BU' E% i* M" N" X
    Y=CX
    7 `: c! X% i  m  A& y6 yX_dot是向量的时间导数,{A, B, C}可以为时间的函数,那就是时变系统,但依然是线性的;但若是{A, B, C}为X的函数,那就是非线性的了。当然,这只是非线性的一种。在这个表述下,X不可能是不连续的;但U可以是不连续的,这就是Bang Bang控制,依然是线性的。线性与否最后要看叠加原理是否适用,在这里,即使U是对时间不连续的,叠加原理依然适用。也就是说,U的幅度加倍的话,X的响应也加倍。: Y3 m5 T  k3 g$ l9 q; m- n

    ; ^% J% m3 C6 G. ~  b经典(主要指频域)控制理论的基础是线性、定常(时不变),时变和非连续都不适用。汽车换挡控制不是连续系统,是非连续系统,不能用经典控制理论分析。0 R* _3 ^' ]* _, W% Q3 t# O/ Z. K

    1 Q/ j" J6 c+ ]6 Y5 K我的论文是affine nonlinear system control with discontinuous control及用李雅普诺夫函数设计的discontinuous control的连续化。我用的是时域方法。

    点评

    涨姿势: 5.0
    没有办法:大概的概念可以光说,抠细节就必须把公式搬出来了  发表于 2015-2-8 15:56
    涨姿势: 5
    看到符号就头晕,看不懂。  发表于 2015-2-8 13:18

    该用户从未签到

    33#
    发表于 2015-2-8 11:50:56 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2015-2-8 11:14
    0 o/ O! F1 C; {# f- p- ?9 L* G离散系统指discrete system,也叫采样系统sampled data system,而你说的是非连续系统discontinuous syst ...
    ' Y( w" b5 Y5 f; x$ P, @9 D
    看来我对离散系统的概念有误,叫sampled data system就清楚多了。
    + E- z9 Y" c6 z) z# k  m8 x1 x# Q! i; Y& D- [
    对于Bang-Bang系统是否线性仍然有异议,但我们至少都同意一个多位控制系统,比如汽车档位或是最开始讨论的有大小火的电饭煲,严格地说都不能用经典控制理论分析,真要做PID调节的话更多的是凭经验了。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-4-19 22:33
  • 签到天数: 1771 天

    [LV.Master]无

    34#
    发表于 2015-2-8 12:05:31 | 只看该作者
    橡树村 发表于 2015-2-7 19:58
    6 p+ ?8 V6 |( {9 t1 F有控制专业的来说啦。6 d. z/ C- W. h. R* F( o" d

    4 U5 H% l- e* @. b" u% g这基本上是个密闭体系,水的蒸发量加大就会导致体系内压力增加,这样沸点也就会略有 ...
    ) Q. [8 I* n' L/ s/ s
    不愧是过程控制的专家,把容器控制的道理说的简单明了。我就说不清楚。
    1 o8 p8 j2 g- n/ g不过就电饭煲而言,不会去测压力。还是会用温度的ON/OFF控制,只不过可以让加热器分级加热而已。比如50度以下加热器功率全开,50-70度关一些功率,直到最后只保温需要的温度。
    1 ~/ g' [5 M% `9 i
    不过模糊控制在唬人方面,那肯定是遥遥领先的。

    3 E; k' G; m9 P举双手双脚同意您的这个观点。所以我说日本电饭煲的价钱都付给了模糊控制,把他们在模糊控制上的成本找回来。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-1 00:01
  • 签到天数: 2488 天

    [LV.Master]无

    35#
    发表于 2015-2-8 12:07:07 | 只看该作者
    沉宝 发表于 2015-2-8 11:50
    1 o  l" q7 m* G6 H2 y: Z% f看来我对离散系统的概念有误,叫sampled data system就清楚多了。6 c$ O% i; {# l% p/ x: J& d
    % |) v. o$ [5 C
    对于Bang-Bang系统是否线性仍然有异议 ...
    ( K! D( Z# t( Z! h& ]$ i5 r0 }5 v
    有大小火的电饭煲,如果说的是最简单的那种,其实控制非常简单。一开始大功率加热,达到水沸点的时候继续保持大功率,也就不需要控制输出功率,然后,一旦温度超过沸点,直接改小功率进行保温就是了。就是一个简单的开关。
    9 u/ E/ C# }7 s6 m
    , t' m5 u) j  P( @! Q+ _而存在复杂控温设计的电饭煲,很显然加热功率就不仅仅大小火两个档了。  [+ P! L+ `, d6 r5 V

    9 K" o2 t" c$ ~, ~这个和汽车换挡还是很不一样的,汽车在每一个档位都可以改变输出功率的。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-1 00:01
  • 签到天数: 2488 天

    [LV.Master]无

    36#
    发表于 2015-2-8 12:13:15 | 只看该作者
    Sichuluanhuang 发表于 2015-2-8 12:059 j' }6 i. q& c0 Z6 s+ l
    不愧是过程控制的专家,把容器控制的道理说的简单明了。我就说不清楚。
    * S" f* Z% h2 w1 b+ x不过就电饭煲而言,不会去测压力 ...
    0 b0 u  ]3 N! Y# m: ?; t
    如果只是根据不同温度直接控制加热器的开关,那这个和什么PID什么模糊控制都扯不上关系呀!这个唬人程度超出我的想象了
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-4-19 22:33
  • 签到天数: 1771 天

    [LV.Master]无

    37#
    发表于 2015-2-8 12:18:26 | 只看该作者
    橡树村 发表于 2015-2-7 22:19& [8 M2 a2 h2 P- T+ C. U
    大工业装置反而很难实现很精确的控制,而且也不是很有必要实现很精确的控制。
    ) d4 b- O! |2 {0 J( P! J
    & r! b6 ~" m$ a6 u1 Z比如装置的体积略微大一点 ...

    2 K; Q$ e% H2 d  J( I- u3 i我认为这就是PID控制最后战胜模糊控制等的原因。工业过程控制,根据产品的不同对控制的精度要求也不同,稳定性要求也不同。大多数时候,是允许一定的误差的,所以PID控制就可以达到目标。而高精度的控制PID调节也能达到。而模糊控制或者神经模糊控制(Neuro-Fuzzy Control) 很多时候的精度上的优势未必有用,调节的速度效率未必能达到要求,而且花费可能就多得多。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-4-19 22:33
  • 签到天数: 1771 天

    [LV.Master]无

    38#
    发表于 2015-2-8 12:29:40 | 只看该作者
    橡树村 发表于 2015-2-8 12:13
    & a# R. }$ I5 c9 X: l) _6 g- P如果只是根据不同温度直接控制加热器的开关,那这个和什么PID什么模糊控制都扯不上关系呀!这个唬人程度 ...
    ' f$ E1 f8 o" ]6 \( b
    我不知道他们在电饭煲的编程怎么做的。我自己的电饭煲是松下的,不是贼贵的那种,也写着fuzzy。煮饭时就听到滴嗒滴嗒的开关声音。再看看里面的元件,我不认为他们会花大价钱做啥复杂的模糊控制。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-1 00:01
  • 签到天数: 2488 天

    [LV.Master]无

    39#
    发表于 2015-2-8 12:40:06 | 只看该作者
    Sichuluanhuang 发表于 2015-2-8 12:29) L9 O4 @. ]% d/ b8 @3 H( [
    我不知道他们在电饭煲的编程怎么做的。我自己的电饭煲是松下的,不是贼贵的那种,也写着fuzzy。煮饭时就 ...

    ! P+ w8 J. ?0 Y6 R# ?5 U5 [看了看维基的词条,发现这的确也能算上模糊控制,简化的。
  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-4-19 22:33
  • 签到天数: 1771 天

    [LV.Master]无

    40#
    发表于 2015-2-8 13:14:44 | 只看该作者
    橡树村 发表于 2015-2-8 12:40
    2 A# b4 M# H. M+ V9 E看了看维基的词条,发现这的确也能算上模糊控制,简化的。

    % q/ K" P9 H1 H( K7 p3 l哈哈。日本人真能忽悠,国人也真能被忽悠。9 T; I+ r. k  ]+ a( S- k- ^
    我觉得日本人的模糊控制最成功的可能就是能跟人聊天的机器人,很适合发达国家的人娱乐娱乐,工业上能干啥?