TA的每日心情 | 无聊 2016-1-14 10:34 |
|---|
签到天数: 2 天 [LV.1]炼气
|
那是怎么一回事呢?
* R9 ?) G1 |* u! S3 d
L' O- Y& E( Q9 ^+ [* z: N其实事情并不是发生在我前单位,但为了描述方便,就让前单位替我背个黑锅吧!( j I4 {# }+ G U I
0 i7 c- L" J5 a2 @, }+ K
春节之前,工厂要逐步停产,我们的行话叫停车。
$ o) z2 M5 f) l- [1 C最先停的就是设备,然后是个配套管路,然后是水电,然后是锅炉。4 W, |8 @9 K' ^( l
锅炉一停,基本就放假了。 F) q5 ?, R' z+ E
& _/ f6 \# I& l; K
然后,趁着春节长假,开始一年的检修。0 j8 |7 G, t9 ~; G8 Y9 |/ ]! `
来年来了,复产,我们的行话叫开车。 `9 ]2 ^( W- g0 a
. S5 N( K% w6 l3 g) n! n开车之前要先试车。
! [1 l& r4 q# z3 x$ k s& W* g
0 f2 r! k P ~7 F; x* O* a事情就发生在试车阶段。
) q8 w4 P, ~* w3 O6 f0 v
- C; ^% o, _ U有个工段找到机修,说有段管路堵了,让他们来看看。, J9 p" D7 ?( e
7 }" ]# ]+ Q4 j) w5 h2 f; c
是一段总长30cm的复合管。
; l9 `7 T/ m S5 A# L2 n, ~" L' }+ d0 C. C
然后机修是个新来的,没测是否带压就开始拆。$ S: b g- {- j+ a) T9 P5 V$ |1 H
我提醒他来着,我说先测测带不带压吧。" \/ ~7 q. h# ?9 g6 S
新来的还挺叼,直接一句话把我顶回来了:“要不你来?”8 a) g0 y j( E3 r y6 |
/ ]. ?' U4 z, o! g, F. f8 R2 w* z
毕竟我是技术,他是机修,听他的吧。
% {0 a) X0 X( @+ Y) A& G9 w, I3 S我要知道这是他生命中最后的15min,打死我也要让他测个压!7 [ t/ t) S7 i( `+ T0 B& h
, W' w" J# x4 l+ u# z( f
检测管路是否带压,是指将管路两端关闭,用探针在管路上钻一个非常非常小,肉眼几乎不可见的小孔,看看被堵管路内部是否有物质,是否有气体,是否带压力的一种安检手段。
% E0 N( n& A' @4 q" E8 }
- m. T; T: m% N' X, Z因为如果管路带压的话,维修的时候容易喷溅,造成损伤。 |
|