TA的每日心情 | 无聊 2016-1-14 10:34 |
---|
签到天数: 2 天 [LV.1]炼气
|
那是怎么一回事呢?
4 @" Y+ H, j8 V' B, \3 i! |9 [- M# G# q% q: G+ o
其实事情并不是发生在我前单位,但为了描述方便,就让前单位替我背个黑锅吧!
/ Z" E3 ~0 r/ ~
6 @ R, J- G+ G春节之前,工厂要逐步停产,我们的行话叫停车。' G' i+ ]- y6 i" l1 }$ H
最先停的就是设备,然后是个配套管路,然后是水电,然后是锅炉。
# n( t, u2 r& V锅炉一停,基本就放假了。# h) ^6 Y! Q. o5 H4 `" O8 b
$ N% r) l/ F' T( b- X然后,趁着春节长假,开始一年的检修。 g; p) Y' }0 D$ A6 _- |
来年来了,复产,我们的行话叫开车。7 h! }; S) ?9 B+ t/ ?
* ~0 ^8 i e0 S( ^( v
开车之前要先试车。
6 D- ~$ ~) J/ [5 K$ v2 v
- r. x# E; A0 e+ e/ b1 U事情就发生在试车阶段。+ C- `# m; A* a& n" h7 p, U: j
0 I! a; Y. o( D9 r2 q- }有个工段找到机修,说有段管路堵了,让他们来看看。
2 r7 q; Z! h) z. J
S% @" w% P6 f) m是一段总长30cm的复合管。/ [( Q) ]3 j& q, h' h& J# f
! M7 Z* w7 o2 \1 V/ m然后机修是个新来的,没测是否带压就开始拆。: i; {* [+ Q* Y0 I7 R: F8 s# A
我提醒他来着,我说先测测带不带压吧。- K0 i! D* t: Y0 y' c- G; Y
新来的还挺叼,直接一句话把我顶回来了:“要不你来?”
0 D: H4 O, }6 F4 N# `7 U
" J; G O* s7 W' F, }* x# B毕竟我是技术,他是机修,听他的吧。
3 q4 ?( |6 c3 E我要知道这是他生命中最后的15min,打死我也要让他测个压!
/ G* R0 l3 D/ E0 r4 f
1 X- l2 l+ L& r检测管路是否带压,是指将管路两端关闭,用探针在管路上钻一个非常非常小,肉眼几乎不可见的小孔,看看被堵管路内部是否有物质,是否有气体,是否带压力的一种安检手段。( {# n. [) A( |( o
! O+ d* H5 p+ @ D
因为如果管路带压的话,维修的时候容易喷溅,造成损伤。 |
|