, d3 X: m `" I( n( q* D! ?
6月25日,两河口水电站水光互补一期工程并网发电。这个位于四川甘孜的雅江先柯拉乡的水光互补是世界最大、海拔最高的水光互补电站,首次将全球“水光互补”规模首次提到百万千瓦级。上一个世界纪录是85万千瓦,在龙羊峡。当然也在中国,这很奇怪吗?
' \1 _/ O+ ]5 o" }! ]6 _0 j8 C ^% Z+ ^5 `) ~# x% F7 X
雅砻江是中国第三大水电基地,海拔在4000-4600米,一年里只有半年能施工。在最紧张的时候,工人要在24小时里安装7000个支柱、1200光伏板架、33000个光伏板、30个变压器箱。但基建狂魔做到了。总用用了52700根钢柱,光伏板总长1400公里,钢结构总重5万吨。估计还不是普通钢,需要低温钢。高原上要换钢桩可是麻烦。
+ P1 ^+ _# J. R5 L" E, G) M1 n1 T# }4 H; g" l3 Q+ v
现在的发电能力为光伏100万千瓦(1吉瓦),设计年利用时数1735小时,年发电量20亿千瓦-小时,通过500千伏输电线路介入两河口水电站。水电300万千瓦(3 吉瓦)。可供70万家庭一年的用电量。计划在2030年达到50亿千瓦-小时。中国计划在1500公里雅砻江上最终建成1亿千瓦(100吉瓦)水光互补发电能力,年发电3000亿千瓦-小时,可供1亿家庭用电的水光互补发电能力,差不多相当于整个美国的家庭用电量。
4 {2 ]7 M _( j- D9 Q
% B. U$ _" J8 i9 ]0 p![]()
0 b. u! F2 l% ^, J( P* F) N3 u
' A& s; l1 S; r U- U3 b
可以看到,水库的水位低于通常的水电站
: x* d$ j% m+ V+ _' D3 Y) ]: C$ V4 L6 ]8 A: |0 n: d- S
# z) N, ]+ K4 R% d9 e6 A
柯拉光伏电站离两河口水电站约50公里,占地约16平方公里
6 P3 w' i1 U* U) [0 a1 S* R( M6 h* U
. s$ b1 R: \ k/ s( J% `
控制室很现代化,不过双套键盘和鼠标有点碍事,为什么不用KVM呢?怕不可靠?! g. \2 w5 E$ ~$ ?0 Q+ ]# H$ N+ B/ T
! p: p, P7 R! o# ~" H$ t
但最厉害的是水光互补。
8 q) G/ y( p0 I, O9 |: z, R$ L
( h; c% `4 v8 @/ E. Y$ v高原上冬季多阳少雨,水电是淡季,但光伏就是旺季了;夏季多雨少阳,就是水电旺季、光伏淡季了。
2 |+ p- e* E+ [
" ]( t: M& p/ m) a水光互补之后,水库自然成为储能设施,正常水位在日夜之间波动,白天蓄水,晚上放水,正好补充光伏的昼夜周期。冬季水位下降也不怕,不会因为要维持发电而勉强蓄水,到夏天汛期前又为了防汛而赶紧放水、浪费发电能力。
0 `( J" C6 L9 ^/ N3 S, }/ H) x+ M! o3 F; C P( i' Z- a9 B
不过恶魔估计在细节之中。这样水位大幅度循环变化,对大坝的建造肯定是新的挑战,大坝一般都是按照大体定常的水位设计的,不会主动的短周期大幅度升降水位。现在这样的短周期大幅度水位升降对坝体力学有什么特殊考虑,就是中国水电的秘诀了。
% y5 e* X6 @2 v+ D7 ~' A: I% h$ ]* Q, T! C0 H. M
大坝下游的径流量也短周期大幅度变化了,这对生态有什么影响,对河道淤积有什么影响,估计也会有大量的研究。
" X1 F7 ~1 u4 Q/ H( L5 \! l4 s F' W1 j* v1 T
好在这一带是无人区,也没有多少野生动植物,影响可能较小。' j' ]6 ]3 j+ X* b: R, u- `
% y( }$ m( o' i c
但这样的水光互补正是绝顶的好主意。很多其他水电站只要有条件,也可以考虑,可以有效地平滑光伏的昼夜周期,并共用输变电设施。 |