设为首页收藏本站

爱吱声

 找回密码
 注册
搜索
查看: 2490|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

[其他] 由10.11虹桥事件回忆起十年前一起触电事故

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-12-24 06:47
  • 签到天数: 640 天

    [LV.9]渡劫

    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2016-10-16 11:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    看了常挨揍发的10.11虹桥事件模拟视频,触目惊心之余,不由得回想起十多年前我厂发生的一起触电事故,也是由于他人不负责任造成当事人差点丧命的重点安全事故。
    当时某车间停电检修,其左右手机同时由高压室停电,车间电工分两组检修,左手机检修完成通知高压室上电,高压室操作员就把右手机给上电了,一位电工正坐在两根母排上检测螺丝,直接从屁股到大腿肚过电,导致屁股上击穿一个鸡蛋的洞,命大没死,后来转到保卫工作,遇到时觉得神情上看有点呆滞,不复往日灵动,估计受到极大心理伤害。

    评分

    参与人数 1爱元 +3 收起 理由
    MacArthur + 3 谢谢分享

    查看全部评分

    该用户从未签到

    沙发
    发表于 2016-10-17 14:59:31 | 只看该作者
    按照规定允许单独供电么?不会要求完成后再一起开电?
  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-6-21 13:05
  • 签到天数: 21 天

    [LV.4]金丹

    板凳
    发表于 2016-10-17 15:15:28 | 只看该作者
    顶一个。这类事故换谁也没法想开。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-3-8 17:23
  • 签到天数: 94 天

    [LV.6]出窍

    地板
    发表于 2016-10-17 15:30:31 | 只看该作者
    一般像这样的都会挂名牌,谁打电话,操作谁名下的开关
  • TA的每日心情
    慵懒
    昨天 09:30
  • 签到天数: 2916 天

    [LV.Master]无

    5#
    发表于 2016-10-17 17:05:32 | 只看该作者
    安全生产很多规定很死,但是这都是血的教训积累下来的经验。
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-12-24 06:47
  • 签到天数: 640 天

    [LV.9]渡劫

    6#
     楼主| 发表于 2016-10-17 20:43:00 | 只看该作者
    bbceve 发表于 2016-10-17 14:59
    按照规定允许单独供电么?不会要求完成后再一起开电?

    是独立的两条线在一个车间内
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-12-24 06:47
  • 签到天数: 640 天

    [LV.9]渡劫

    7#
     楼主| 发表于 2016-10-17 20:45:18 | 只看该作者
    colin1992 发表于 2016-10-17 15:30
    一般像这样的都会挂名牌,谁打电话,操作谁名下的开关

    作业票是执行了的,高压值班人员犯了错误的
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-12-24 06:47
  • 签到天数: 640 天

    [LV.9]渡劫

    8#
     楼主| 发表于 2016-10-17 20:47:44 | 只看该作者
    料理鼠王 发表于 2016-10-17 17:05
    安全生产很多规定很死,但是这都是血的教训积累下来的经验。

    是的,如果严格来说,也不全是高压值班员责任,如果在车间设置接地也能防护一下
  • TA的每日心情
    开心
    8 分钟前
  • 签到天数: 2955 天

    [LV.Master]无

    9#
    发表于 2016-10-17 21:24:20 | 只看该作者
    高压开关上挂牌了没有?
  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-14 22:10
  • 签到天数: 354 天

    [LV.8]合体

    10#
    发表于 2016-10-18 00:43:22 | 只看该作者


    像这样人人上锁, 就不会出类似的事故了.
  • TA的每日心情
    开心
    8 分钟前
  • 签到天数: 2955 天

    [LV.Master]无

    11#
    发表于 2016-10-18 02:42:18 | 只看该作者
    本帖最后由 pcb 于 2016-10-18 02:44 编辑
    视觉错误 发表于 2016-10-18 00:43
    像这样人人上锁, 就不会出类似的事故了.


    然后有人忘了开锁去度假了
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-12-24 06:47
  • 签到天数: 640 天

    [LV.9]渡劫

    12#
     楼主| 发表于 2016-10-18 12:34:23 | 只看该作者
    pcb 发表于 2016-10-17 21:24
    高压开关上挂牌了没有?

    出现这个事故,首先是整个厂管理落后,另外在这种落后的管理下,这次事故是由于高压操作员犯晕造成的,但根本原因还是整个管理水平低下,后来还有一次更大的,死了人,柜子都烧了
  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-14 22:10
  • 签到天数: 354 天

    [LV.8]合体

    13#
    发表于 2016-10-18 15:53:29 | 只看该作者
    pcb 发表于 2016-10-18 02:42
    然后有人忘了开锁去度假了

    发生过类似的, 不是忘记开锁, 是他下班的时候还不能开锁.
    需要一堆主管写一堆文件, 然后剪锁.

    手机版|小黑屋|Archiver|网站错误报告|爱吱声   

    GMT+8, 2024-11-23 00:48 , Processed in 0.037031 second(s), 18 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.2

    © 2001-2013 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表