化工是高利润、高风险行业,大型化工厂和仓储设施要是爆炸起来,威力绝对不低于战术核武器,非同小可。化工上的危险品种类还多,奇奇怪怪的特性很不好弄,常常不能用常识来简单应付。化工消防需要专业训练。美国和加拿大(还有欧洲、日本)在化工发展方面先走了一步,事故方面也是先走一步,历史上最大的化工事故大多出在美国公司。这倒不一定美国公司无法无天,而是公司多了,公司大了,日子久了,碰上的机会就多。Exxon、BP主要是炼油,还简单一些,Dupont、Dow的特殊化学品多,经验更多,他们的安全管理规范成为全行业的范本,很多安全管理技巧都来自Dupont和Dow。1 b2 Q+ R) Y1 d# B6 Y. F
- W; }! j# d' W. Z% w& d
在设计中,除了各种过程危害分析(PHA,Process Hazard Analysis)、危险操作评估(HAZOP,Hazard and Operability Analysis)外,还有各种爆炸半径计算(blast radius),设备间隔要考虑爆炸半径问题,这是按照给定爆炸超压形成的冲击波半径,超压负荷低于给定超压的都必须在半径之外。控制室、办公楼和防空燃烧装置(flare)都有超压设计要求,装置与装置(厂与厂)的间隔按更低的超压要求,也由爆炸半径决定实际间隔。总厂(site)周边的安全距离的计算要用更低的超压要求,“平民”设施的超压要求不超过大风,爆炸半径由此而定。5 }0 ~! _5 i5 i, R
2 z/ Z; G! h5 u" \; j9 H
在厂内,人员分操作工、仪电机修工、工程师、化验室分析员、行政支持人员、管理人员。所有操作工都必须接受消防训练,部分操作工志愿成为兼职消防队(unit ERT,ERT为Emergency Response Team),其他人鼓励接受消防训练,但不要求,但也可以志愿加入兼职消防队。% {, [4 M$ h) Q
7 F% j1 _( a6 X$ ^& ^2 J2 A操作工的消防训练在总厂进行,有专门场地和器材,每年复训。操作工对本职工作范围内的所有化学品都要了解MSDS(Material Safety Data Sheet),上面列有化学组成、健康危害、易燃易爆、放射、毒性、物料处理(material handing,包括运输、储存,还有倾倒时注意事项,有些化学品遇到空气会自然,有些受到晃荡会剧烈防热,等等,还有受到沾染后的洗消方法,所有工业化学品的储罐上法定必须贴有MSDS,丢失、不全那是犯法的),熟悉物料处理和防护装具使用,也对于消防方法谙熟于心。他们是现场火灾的第一线处理。
5 w3 I: P2 P. w( X
5 T- |% ?( z# C; e' a7 h8 D9 ^所有操作工在进入现场时,必须穿着阻燃连体工作服,违反规定屡教不改或者故意违反规定的,光这一条就够开除的。你不在乎自己的安全,出了事要别人去救你,你这就是在害人,绝对不能容许。工作服上面有显著的反光标识带,在浓烟和夜间也能容易看见。老实说,这反光带真是别扭,穿在身上好像自己成为靶标一样,但这是规定的,必须穿。以前还不要求反光带,现在不带反光带的老工作服(哪怕是阻燃的)也不准穿着进入现场,自己留着家里割草、换机油用吧,尽管这样一件工作服可比什么Zara或者Banana Republic要贵多了。公司里花这种钱二话不说,而且不光连体工作服,还有配套的夹克、绒衣、大衣等适合冬季使用的,同样都是阻燃的。连体工作服夏天穿着这个真是热,但绝对不准挽起袖子,那样对手臂就失去保护了。每个工人有几套,更衣室里有浴室,旁边就是洗衣机,换下来自己洗、烘干,旁边一人一格,各人放各人的工作服。而且内衣、内裤、袜子都有要求,必须是全棉或者天然纤维的,不能是化纤,高温下融化会造成糟糕的烧伤。这是明文规定,不过不检查,呵呵。7 d* _& V6 i% d/ r9 w% N
$ f* r% c$ L. n # X1 E. I8 y3 I4 |" i5 O
典型的阻燃连体工作服,各家的款式有所不同,颜色也不同,大意都差不多# g7 U# u& f# ^0 f% v" I
0 a6 R! Z3 W$ `( w, g![]()
) s* y' Y/ U& l, A, b6 x天冷了,有这个
. ]/ |! h1 `+ Q
' B0 b, q8 t8 _: n9 K. u![]()
6 T9 {1 K7 A+ h再冷还有这个,这东西到北极圈都冻不死,还真是需要,外线操作工在室外一呆就是一两个小时甚至更多,零下30都就是零下30度,没有适当的防护,肯定冻伤
$ P+ n8 I& d# p% |, @1 }7 }( u- D8 z# ]2 E! E
塑料安全帽有规定的更换时间,到时间就必须换,哪怕老的戴着舒服、一点没有损坏的迹象。过去用金属安全帽,现在全都用塑料的了,因为塑料的缓冲冲击的效果更好,周围大火时也阻隔高温较好。必须带上安全眼镜,要带side shield的,镜片和side sheild都防止尖物和飞溅碎片进入眼睛,也在大火时提供一点防护。安全眼镜是按照近视眼、老光眼、双光眼等定制的,每两年校验,需要就换,公司全包。过去容许在自己的普通眼镜外套一个塑料保护套,现在很多地方不再容许,因为结合不紧密,眼边、眼底的间隙还是太大。还必须带着皮手套,这不仅比织物的耐火耐温,而且防滑、防划伤。使用刀具(哪怕只是开纸箱子的地方)现在皮手套都不准用了,必须用凯夫拉或者超高密度聚乙烯防割划手套。' s, ^% D' E1 `% a5 [" c
4 R% c: G( ~8 M4 u9 M" W+ N7 g![]()
$ y* {! O' H6 E& e4 x塑料安全帽# s7 h/ K+ y: j" Y1 S# ^1 \
; g1 m, b" G$ J+ _/ ~ l, ?
![]()
, \" n. R, l6 c+ p/ d9 ^8 |' m8 F& m带侧面保护的安全眼镜,别看镜架细脚伶仃的,强度很高,镜片也是安全玻璃,防止尖物或者飞溅的碎片进入眼睛
( R0 L' ^% P4 S! D, K2 ~$ \ l# z# V. p4 I2 u4 M4 c! H9 i
2 B. O( V# Z0 X) P7 v8 ]8 t& K
套在普通眼镜外面的安全眼镜套,现在很多地方不准用了,因为结合不紧密,容易掉下来,眼角、眼底也有太大空隙8 C2 G; r, k# a* K8 ]$ V
! a! Q2 M% _4 E9 q& C! H% E
* n) A. ^1 {* R+ @2 ] \
皮制工作手套
7 R0 [) M6 }; m* T/ S
' O& A( j( @* N) m; i/ t( p l ! @! K& V, ~: ^! M9 i7 ?
防割划工作手套2 e1 F2 c8 n; M: h; D) |. P
* b6 }& ^+ U/ T/ Y a
安全靴不仅高帮(8英寸),而且必须是鞋尖包钢的,防止砸脚受伤。冬季大雪的地方,还要求防滑底,相当于牛筋底?但是防油、防酸碱的,也是绝缘的。不足以用作高电压场合,但平常够用了。有些地方在特定现场容许使用鞋尖宝钢的运动鞋,但这只防砸,不防火,只有在没有起火危险的工作场合才容许,化工厂内一般不容许。厂区内办公楼内都不许穿凉鞋,更不用说拖鞋了,自己踢到桌腿上,还算工伤呢。( h, f$ B. ]& G* R
# w9 l# x# @( U
![]()
# R0 d- O7 v& U: Q- ^" P鞋尖包钢的安全鞋
' }. H9 S* g6 o( v+ i; A. X5 q: m% b6 n4 G& G
![]()
! X6 S v. J4 g) i: |9 | M: x鞋尖宝钢的运动鞋,防砸,但不防火
! l: q |& m1 P& a' `/ w
/ F5 K9 D; _8 o6 a7 N* b这些都只是任何人(操作工、工程师和来访者)进入现场都必须穿的。兼职消防队员有另外的防火装具,和专业消防队完全同样的标准,各人的装具有固定地方,上面写好名字,使用的时候不会弄错。兼职消防队员(ERT人员)有专门津贴,每隔几年到德克萨斯一个专门的地方集训,为期两个星期。那个地方由Texas A&M University主办,对所有人开放,各大化工公司都去那里。那里的火可邪门了,比一般消防队训练厉害多了。
1 K8 J9 Y# b4 p: \$ l; i% _
6 K: V$ B: T- a" v7 h![]()
7 a x( v$ h# W7 QERT的消防服
& h& v; F; p7 j0 [' l( C9 Q
$ U* V4 G4 _ _+ G/ p- T+ T![]()
1 b$ L# B+ d" @还有更重磅的2 r; L A3 R N0 S. B. w
/ u8 A; c3 k- x1 B, U在组织上,每个装置(厂)的管理层(厂长、车间主任或者相当职位)的所有人都有UOC的训练资质和责任,UOC(装置紧急状态指挥,Unit Operational Commander)负责装置内的紧急情况处置,包括起火爆炸、人员伤亡甚至恐怖攻击、地震。当厂内中层管理的职责之一包括UOC,大家轮值,下班和周末期间在家里待命,随叫随到。UOC是ERT的当然领导。总厂管理层(总厂主管、部门主管、厂长)都有EOC的训练资质和责任,EOC(总厂紧急状态指挥,Emergency Operational Commander),负责总厂级的紧急状态处置。总厂级有消防队,有自己的消防车,但人员由各装置ERT临时调集。UOC和EOC在各自的层次最后拍板(比如到底是救火还是burn down),但战术指挥由LP(Loss Prevention,相当于保卫科、安全科和消防队三合一)的IC(Incident Commander,战术指挥)负责,这相当于司令和参谋长的关系。装置的当班工头(Tech Leader)担任UOL(Unit Operational Leader),负责提供具体危险品种类、特性、位置信息,还有需要关闭那些阀门等战术建议,相当于侦察参谋。在消防作业中,UOL指点需要回避哪里,需要关闭哪些阀门,需要哪里降温,IC指挥消防队为操作工开路,具体关阀门还是要操作工来做,消防队是没有这样的训练的。总厂还有自己的救护车,常年配备护士,担任急救,平时则帮助体检、健康教育等。& ~8 O1 Y- D8 H' L7 m
2 h$ \3 x: W( `5 q" T6 A' |
操作工对情况熟悉,是当然的第一线;ERT有更加专业的训练和装具,可以对付更加严重的情况;UOC、EOC都对各自防区的情况熟悉,指挥起来有的放矢。这样的体制对化工火灾很适合。
, ^* M8 y, `' A# x/ L2 V9 G5 x, P
发生火警的时候,升级顺序是这样的:
& |. R) [# {8 @* N1 A+ |6 ]8 p8 `6 n9 S0 `$ U2 ~2 k4 X1 z
1、操作工发现现场火警,一面报告中控室,一面酌情处置,可以自行扑灭的,自行扑灭;控制不住或者危害自身安全的,立刻撤退,呼叫增援
3 v F( O; D+ m+ V" _0 n' e/ E2、中控室根据现场情况,通报总厂LP,通报UOC,UOL指挥当班工人先顶着; Y& a2 W% |5 r$ N
3、UOC根据情况,决定发出警报(有警觉Alert和撤离Evacuation两个等级,前者停止所有工作,撤入防爆的地下室;后者撤离厂区),通报EOC,IC赶赴现场,ERT向总厂集结待命,各厂控制室门口常年停放这ERT专用皮卡,随时待命,任何人不得以其他名义借用,哪怕几分钟;厂区alert的时候,所有车辆停驶,只有ERT皮卡、LC车辆和消防车、救护车(如果需要的话)可以通行- P2 R% {# b' r1 x3 E/ ?& K+ x3 o
4、出动ERT,EOC通报地方消防队待命,EOC作为UOC后援,可以在必要的时候接管指挥,比如火情扩大到超过装置范围
6 g" G- F% |7 z+ |0 @7 d9 ^6 }9 J- z5、地方消防队出动,也归IC指挥,; e5 T% a+ a, } }
; d4 C% b, e) H% J这个体系的特点是,指挥权下放,由最熟悉现场但也经过专业训练的人决策,专业力量提供战术指挥,所有增援力量都听从指挥。总厂下各unit ERT对自己装置的情况当然最熟悉,但他们也经常配合训练,对各厂情况都比较熟悉,尤其对特殊危险品情况熟悉。地方消防队也经常配合训练,但他们的重点在于兵力增援,并不取而代之。地方消防队的人员相当于志愿兵,长期服役,但他们更擅长一般救火,并不一定是化学灭火的专家,他们到场也是听指挥的。厂内的兼职消防员在专业训练和熟悉物性方面肯定超过地方消防队。厂内也有足够的专用消防装备和器材。
. ` E2 p: V' z& G3 {' j
l6 w4 N$ T& n% W& W v% k( u这是厂内的消防安排。化工厂的原料来自各地,产品运往各地,厂门之外的安全也要负责。一旦管道、卡车、火车车皮出事,总厂另有ERT,立刻星夜前往现场,指导消防洗消作业,毕竟荒山野岭的不一定有专业消防队,需要专业指导。这些ERT不一定参加灭火,主要是顾问。* c, o* d) D4 q W" G
- G3 x5 S' _* x& r3 F, z0 ?" p这是典型加拿大大化工的消防情况,美国、欧洲、日本可能有所不同,但大意应该差不多。中国大化工发展很快,生产、运输、仓储规模都很大,危险性也大大增加。当前的天津瑞海大爆炸就是一个悲剧性的提醒。西方大化工消防体系不一定适合中国,但肯定是有参考作用的。希望中国能吸取血的教训,尤其是西方化工界已经流过的血,不要等中国再流一遍同样的血,才接受教训。安全危害是不分国籍的。另外,资本的本性就是盈利,绝对不是为工人或者邻居着想,这些安全措施都是正常经营的底线,必不可少的。多一分都会影响盈利,资本家可没有那么公益心。所以这些措施都是非常起码的,不是不必要的奢侈。 |