【求助】室温控制器
本帖最后由 喜欢 于 2015-3-6 12:36 编辑如今家里采暖都有个温度总控装置,通常安在一楼的某面墙上,一个小控制器。我家这个长这样:
它显示的数据有:
1,控制器测到的实际室温;
2,我预设/预期的室温;
3,控制器的时间;
4,目前工作状态。
每天都可以选四个时间段:起床,离家,返回,睡觉;每个时间段设置不同的预设温度。它就会乖乖地在不同的时间段让地下室的煤气炉工作/暂停,以保证(控制面板所在地的)室温达到你预设的温度。(还可以分别给一周七天设置七个不同的程序,当然还可以只设成不变的一个程序,或工作日/周末两个不同的程序。)其目的是节能,因为在不同的时间段,屋里的温度要求其实是不一样的。这个东东挺好哈?政府免费给安的!
安的时候就测试过。它挺听话的,到预设时间立刻开始/停止工作,5分钟左右就能从这控制面板上看到温度的变化,达到我所预期的值。(当然我没有必要测试更大的温差。)
我家的要求跟朝九晚五的家庭不大一样,我需要让家里在上午、下午、晚上和后半夜这四段时间有不同的温度。因为LD愿意在冷的环境下睡觉。于是我鼓捣过几次,直到(我认为)它达到了我和LD的要求,遂不再管它。我这样利用“起床,离家,返回,睡觉”这四个时间段(它是这样命名的,我没法改这些名称):
第一段:早上7点“起床”,预设温度20.5C;
第二段:下午2点“离家”,预设温度21.5C;
第三段:夜里12点“返回”,预设温度20C;
第四段:后半夜2点“睡觉”,预设温度18C。
可是,我们总觉得它哪里不大对头。明明应该最冷的后半夜,往往被热醒。我一直以为那是因为晚上吃了热量高的食物,造成消化系统在这个时候使人体发热,于是被子里面热,而不是环境热。不然怎么解释18C的室温还热?再调低一点儿家里的植物都该受不了了。
可是啊可是,我昨天早上实在觉得有点蹊跷——早上6点多起来,室温似乎很高,不像18C。于是我专门跑去看控制器的读数,看室温到底是多少。不看不知道,一看吓一跳:
控制面板上
“1”处显示:当前温度21.5C!
“2”处显示:我的预设温度就是21.5C!
“3”处显示:当前时间是6:35AM!
“4”处显示:它现在正在按照预设程序工作中!
啥?怎么会?!21.5C,那是我设置的下午2点以后的预期温度。早上6:35属于第四时间段,应该是18C!看看家里其它的表,确实是早上6点半多。再看我的“预设程序”:周一到周五,四个时间段就是上面列出来的那样!
这我就不明白了:你既然是按照预设程序工作,此时就应该是18C;你既然显示目前加温到21.5C,那就是没按照我的预设程序走;你说我的预设温度是21.5C,我看了,最后一个时间段分明是夜里2点到早上7点,预设温度18C!认识字吗你!{:soso_e146:}
55555555,到底是哪里不对了{:soso_e136:} ?控制器坏了?还是我弄错了?问题是——
我觉得控制器没坏,它白天工作挺准时的;我觉得我也没错!{:soso_e150:}
闹鬼吗?天黑它就不好好工作了?太蹊跷了!有人能帮我弄明白吗?是不是我得打电话给厂家,让他们给我换一个控制器试试?
昨天晚上我发了日志求助。可惜当时匆忙,说的有点不准确。最可惜的是没拍下“蹊跷”的画面。此处的照片是我今天早上7点后拍的照片——它貌似又能正常工作。
大家热情帮我想原因,让我感动!所以我重新写了这个求助帖子,信息更准确翔实些。发在这里也能让跟帖的人有爱元收入,我还可以打分感谢。
还请大家重新看这些信息,再帮我想想究竟哪里出了问题!谢谢~~~~~~~~~
===================================
答案揭晓!沉宝在11楼指出方向;雨楼在22楼说出关键。喜欢GG在第23楼给出正确(但无比别扭)的答案!{:197:} 一般人可能设不到四个时间段,会不会控温器没有正确检验就出厂了?我是说产品本身可能有缺陷(就像软件里的bug)。
另外,到预定时间,你预设的温度应该立刻显示,但是室内的真正温度可能需要很长一段时间才能达到预定值。比如说让室温降到18度,其实是锅炉停止工作,室内热气慢慢消散。如果房子的保温做得好,这个过程可能很长。 1,bug的可能性我不能说不存在。但,它看上去挺好的……
2,你说的这情况我是有思想准备的,实际上也确实需要一段时间才能达到我的预期温度。问题是我说的症状不是这个。症状是:
它说我的预期温度是21.5C,而且按照我的预期做到了。但我不是那样预期的呀!{:soso_e134:} 换一个吧。现在的控制器都可以直接从手机 APP 上控制了。 本帖最后由 孟词宗 于 2015-3-6 23:37 编辑
第一段:早上7点“起床”,预设温度20.5C;
第二段:下午2点“离家”,预设温度21.5C;
第三段:夜里12点“返回”,预设温度20C;
第四段:后半夜2点“睡觉”,预设温度18C。
你要检查的话,就把10点以后都设成18度,看看是不是会好点。你 7 点起床温度是 20.5C。但 18C 是半夜2点之后,中间就 5 小时。而且在此之前从21.5C 到 20C 是12点。而从 20C 到 18C 才 2 小时。所以很可能你房屋保暖性能好,温度到2点还没降下来。而为了在 7 点达到你要求的温度,暖气炉子又得提前开始工作。所以你 6 点多的时候很可能就看到21.5 C 了。差个一两度是很正常的。
另外,为啥 第二段:下午2点“离家”,预设温度21.5C;你不在家时候的温度居然是全天最高的? 1.分时间段检查实际温度,看是只有后半夜这一个时间段不准,还是每个时间段都不准;
2.是否各实际开始调温的时间段与预设时间段有一个较大的顺移,比如都早开始几个小时,以便到指定时间能到设定温度。
另外,陈宝说的房子保温好也可能是重要原因。 孟词宗 发表于 2015-3-6 10:13
你要检查的话,就把10点以后都设成18度,看看是不是会好点。你 7 点起床温度是 20.5C。但 18C 是半夜2点 ...
1,“把10点以后都设成18度,看看是不是会好点”,估计会好点。但我会冷得睡不着。{:198:}
2,两个小时、五个小时足够降温的,外面气温零下十多度。那天停电,我们立刻就穿上棉衣、皮衣保暖,因为半小时就能降两度。
3,不能差一两度啊!至少在面板上的显示不能差,而且十分钟之内得达到预期值。否则我,我休了它!{:192:}
4,“离家”是它设定的“名称”,我改不了。实际上我平时都在家。早上忙忙碌碌不觉得冷,下午容易觉得冷(嗯,容易觉得冷~{:211:}),故升高一点温度。{:212:}
leekai 发表于 2015-3-6 10:39
1.分时间段检查实际温度,看是只有后半夜这一个时间段不准,还是每个时间段都不准;
2.是否各实际开始调温 ...
1,感觉就是半夜以后就不准了。可,我,必须,要,熬到后半夜去检查实际温度吗?{:204:}
2,白天查过啊,一到预定时间,预定温度立刻显现,实际温度都是五分钟、十分钟就达标了。
若要偏移几个小时,我就不要它了!不带这么玩人的。{:203:}
3,保暖是一回事,可它显示我的预定温度也不对,这怎么解释呢? 孟词宗 发表于 2015-3-6 10:05
换一个吧。现在的控制器都可以直接从手机 APP 上控制了。
我这个就是可以通过网络控制的,比如从办公室提前安排。
只是我没必要也就没试着做——那个就更复杂了。{:214:} 如果你2,4正好把am,pm弄反了,就符合你的情况 本帖最后由 沉宝 于 2015-3-7 00:22 编辑
喜欢 发表于 2015-3-6 23:54
1,感觉就是半夜以后就不准了。可,我,必须,要,熬到后半夜去检查实际温度吗?
2,白天查过啊, ...
标准debug程序:一天只设两个时间段,第二时间段半夜以后启动,看准不准 ……
然后再试三个时间段
还有,试着把后半夜的设在第一个时间段里,让白天作为第二段。 本帖最后由 冰蚁 于 2015-3-6 11:21 编辑
喜欢 发表于 2015-3-6 10:48
1,“把10点以后都设成18度,看看是不是会好点”,估计会好点。但我会冷得睡不着。
2,两个小时、 ...
1, 晚上多盖床被子。{:187:}
2, 你家漏风严重。哪里有这么快就降2C 的,即使户外零下十多度。
多进行抗寒锻炼啊。这个是王道。我家晚上睡觉,卧室层只开55F,其它zone 直接50F了。哈哈。 冰蚁 发表于 2015-3-7 00:20
1, 晚上多盖床被子。
多进行抗寒锻炼啊。这个是王道。我家晚上睡觉,卧室层只开55F,其它zone 直接50F了。哈哈。
你这身体也太好点了。摄氏才 10 - 12 度啊。不过你身体好,开这么低对房子本身不是太好。很多东西容易被冻坏的。 孟词宗 发表于 2015-3-6 11:31
你这身体也太好点了。摄氏才 10 - 12 度啊。不过你身体好,开这么低对房子本身不是太好。很多东西容易 ...
没问题,水管不在墙里,不会冻到。今年 -8F 都过来了。其它也没什么可以冻坏的了。 本帖最后由 喜欢 于 2015-3-6 11:40 编辑
冰蚁 发表于 2015-3-6 11:20
1, 晚上多盖床被子。
55F=12C?要命!那你等于关掉暖气了。{:198:} 我不喜欢那么冷的环境。
你还能分区预设温度吗?还是说的实际温度?
我家实际温度倒是有16C=60F的。当然地下室有的地方会更冷…… 沉宝 发表于 2015-3-6 11:19
标准debug程序:一天只设两个时间段,第二时间段半夜以后启动,看准不准 ……
然后再试三个时间段
终于有人说到点子上了!{:237:}{:222:}{:190:}
其实这题我有答案——确实是我预设的方式有问题。人家这控制器好好地,没有问题!
而且我不用查手册、不用问厂家,只是昨天自己定下心来想了想,就确定是我自己的错了!{:188:}
现在大家明白我错在哪里了么?{:190:}{:189:} 喜欢 发表于 2015-3-6 11:38
55F=12C?要命!那你等于关掉暖气了。 我不喜欢那么冷的环境。
你还能分区预设温度吗?还是说的 ...
我家3个zone。 每个zone 我都单独设的。卧室层我一般睡觉前(8-9pm)会设到62F,实际温度卧室层各房间略有差异。不过平均也在62F。一般后半夜实际温度会降到55F,根据户外温度决定。
我的观点是冬天稍微冻冻对身体好。人太舒服了,身体本身系统就懒惰了。
{:191:} 应该是你的schedule设置有问题。发图上来看看。
When complete, press Done key. “Saving Changes”
appears on the screen to indicate changes are being
saved to the day(s) modified.
https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/68-0000s/68-0280.pdf
Peaksaver 可以登陆他们的网站,远程控制温度设置。 冰蚁 发表于 2015-3-6 11:47
我家3个zone。 每个zone 我都单独设的。卧室层我一般睡觉前(8-9pm)会设到62F,实际温度卧室层各房间略有 ...
睡觉前(8-9pm)会设到62F——这是升到这个温度还是降到这个温度?
不足17C,还是冷了点儿。没钻被窝前我可不能忍受这样的室温。 喜欢 发表于 2015-3-6 10:48
1,“把10点以后都设成18度,看看是不是会好点”,估计会好点。但我会冷得睡不着。
2,两个小时、 ...
如果程序设置没问题,那就是你需要做heat balance了。而且需要检测屋顶保温,窗框密封乃至墙体保温了。
温控器只能保证温控器处的温度符合你设置的要求。如果暖风口没有调整过,或者局部保温有问题,那么就会导致温控器附近温度合适,但是有的房间过热或者过冷。