TA的每日心情 | 开心 2022-12-1 00:01 |
---|
签到天数: 2488 天 [LV.Master]无
|
本帖最后由 橡树村 于 2012-3-9 16:33 编辑
; k. X' C& d: B8 b' @绿葱头 发表于 2012-3-9 10:41 ![]()
, ?5 o6 j5 j9 |. t4 @& Z8 ^2 m国内的煤气罐都经过减压阀才到胶管的。减压阀应该有15cm多。# m4 T9 ^0 S, W& O, N7 Q
看报道我认为是胶管从减压阀上脱落,所以怀 ...
% T; R9 H5 N/ [$ f: b3 f. @! P# M6 M
C( p. s7 L- }0 V$ j使用胶管的问题是老化问题。胶管是有一定的使用寿命的,不同的使用条件下使用寿命会不同。在可以控制的工业应用环境下,这个东西可以有有经验的人员定期检查,定期更换。民用的时候就缺乏这个条件,导致很多胶管的使用环境恶劣(主要是接近高温),老化加速,而民用有一般不考虑定期更换的问题。
, i$ A/ z# H- h: i# y9 E1 p3 t$ ^1 P9 F2 R0 A! C$ A
使用胶管可以降低成本,所以应用仍然很多,但是带来的危险是需要注意的。比较简单的解决方法是在容易老化的接头附近使用不锈钢接头,确保最容易出现漏气的接头的工作良好,或者索性完全使用不锈钢软管。
& l0 U, ^0 W7 ^, h
- |( l* @/ d4 A9 u接头距离减压阀十五厘米的话,如果确认是这个接头脱落导致着火,可以肯定排除其他原因,那么刚着火的时候可以关闭阀门,因为着火点与阀门之间有一定的安全距离,起火时间短,关闭阀门仍然是安全的。但是看这类报道你需要知道,记者描绘的信息并不一定完全,也不一定准确,具体情况是什么,外人实际上是无法完全复原的,所以后面的一些评论的前提究竟是什么,你是不知道的。这个时候去评价评论,你得到的信息不完备甚至不准确,你也得不出正确的结论。# T4 Y+ }& H! C! Z
7 Z! p9 _6 ^5 }: q! }真正的专业人员往往不愿意就不完全的信息发表评论,也是这个原因。实际情况有可能非常复杂的,仅凭新闻的描述就下结论,很多时候都会犯错误的。1 ~9 x2 u& W! U$ V# n* k2 K+ Y, o
|
|