    阳台钢筋锈蚀不可掉以轻心。要看是否是垂直于墙面的受力筋。如果是,要及时修补。我说的是修补钢筋,防水(在楼上)也要修补不然还会锈蚀。
    这是安全问题,要重视。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2020-1-3 00:51
  • 签到天数: 71 天

    [LV.6]出窍

    沙发
    发表于 2022-3-31 07:42:44 | 显示全部楼层
    又及,仔细想了一下。
    默认是你的阳台顶棚没有悬挑梁,是整个一个悬挑板。
    你看到的锈蚀的应该是阳台顶棚的构造筋,所以目前没大问题。你真正需要解决的是你的阳台顶棚上表面的防水。估计你是顶层,不然就是楼上的阳台没有封闭。不然不会总漏水。
    你在顶棚底面抹灰把裂缝底部封死了,水反而会积存在裂缝里更久也更容易腐蚀顶棚混凝土楼板里的受力筋。悬挑板的受力筋是在靠楼板的上表面的。
    受力筋腐蚀多了结构会变形甚至坍塌。@闲挂

    点评

    锈蚀的钢筋不承重,应该问题不大。不过裂缝里积存水确实是个隐患,不好办。楼上老太太精神不正常,十年来每天凌晨5点准时从阳台上往下泼水,晕  发表于 2022-3-31 08:38