清凉山 发表于 2022-8-13 14:28
发出去一想不对,你们烧水做饭都不用电,我是想当然了
是用电还是用煤气烧水做饭每家可能不一样,我家是全电,只有阁楼里面热水器、中央空调取暖用煤气。
美帝家用的电,很多人都搞不清楚是单相电还是三相电。商业用电是三相的,家居民用电其实都是单相的,电力公司的三相高压线走到后院,然后一个变压器每一相去一家,各家用电不会差很远,所以各相之间也不会太不平衡。
去每家的那一相的线圈的中间有一个抽头,那是零线,两边的抽头跟中心抽头之间的电压差是120V,两边的抽头之间的电压差是240V. 看下图:
https://i.ytimg.com/vi/JtQQGJ8Z82Y/maxresdefault.jpg
图的左上方那个变压器线圈图画图这位也犯错啦! 左侧是市电,怎么会是240VAC? 应该是比这高的电压。 给居民用的那个线圈才是感应出240V的线圈。
然后看左下角,中间Neutral wire, 一边L1, 另外一边L2, L1与L2之间电压差240V, L1/L2与N之间电压差120V。
右边是接线盒,L1接一个叉,L2接一个茬。像电灯电视电扇这样的只需要120V的,那就用窄空气闸刀,一端踩在L1或者L2火线上面,另外一端踩在零线上面;如果是烤箱空调之类的大电器,那就用两倍宽的空气闸刀,一只脚踩在L1上面,另外一只脚踩在L2上面,这就是240V,见左图里面最上面那个240V输出的样子。下面两个都是120V的应用
下图中红/黑线分别是两个120V的火线,白色的零线,黄色是地线。地线接水管,火线、零线回后院的变压器。
https://www.electricaltechnology.org/wp-content/uploads/2021/02/Main-Panel-Wiring-for-120V-and-240V-According-to-NEC.png
https://i.pinimg.com/originals/c9/7c/a1/c97ca1df3e1b3c5ee3d07fda57700064.jpg 东湖珞珈 发表于 2022-8-14 02:59
是用电还是用煤气烧水做饭每家可能不一样,我家是全电,只有阁楼里面热水器、中央空调取暖用煤气。
美帝 ...
好详细的介绍!{:222:}
我们基本都是3相入户,耗电最多的热水器应该是三角接法,每个都承受相电压400伏。功耗其次的四头的电炉分两组接两相。其它都接单相,线电压230伏。
你的图有一点不懂:L1 跟L2之间有120度相位差,电压应该是208伏吧? 清凉山 发表于 2022-8-14 04:18
好详细的介绍!
我们基本都是3相入户,耗电最多的热水器应该是三角接法,每个都承受相电压400伏。 ...
L1和L2中间没有任何相位差,这俩是变压器一相里面出来的抽头的两侧,只有电压差,无相位差。
美帝地界家用电只有一相,店铺工厂采用三相电。 本帖最后由 无言 于 2022-8-14 09:10 编辑
清凉山 发表于 2022-8-13 14:28
发出去一想不对,你们烧水做饭都不用电,我是想当然了
电烤箱饭炉烘干机要用到240v。其他的120v。北美的单相120v/240v系统东湖的图比较清楚,下面的介绍解释了相位的问题。
http://www.ncwhomeinspections.com/Electrical%2Bdistribution%2Bin%2Bthe%2BUnited%2BStates 东湖珞珈 发表于 2022-8-14 04:53
L1和L2中间没有任何相位差,这俩是变压器一相里面出来的抽头的两侧,只有电压差,无相位差。
美帝地界家 ...
看图不仔细,误解了。那符号也是误导,明明是同一相的,叫L1A L1B就不会误会了。 本帖最后由 清凉山 于 2022-8-14 16:00 编辑
无言 发表于 2022-8-14 05:10
电烤箱饭炉烘干机要用到240v。其他的120v。北美的单相120v/240v系统东湖的图比较清楚,下面的介绍解释了 ...
工作中接触过北美的仪器设备,插头种类繁多,原来是针对不同的接法。欧洲好像只有三角或Y两种接法,单相电也没有见过用中心抽头获取倍压的。